1.概述
城市污水處理是指為改變污水性質,使其對環境水域不產生危害而采取的措施。通常城市污水處理以一級處理為預處理,二級處理為主體,三級處理很少使用。
一級處理工藝主要是在初級沉淀池,目的是將污水中懸浮物盡可能地沉降去除,一般初次沉淀池可去除50%左右的懸浮物;二級處理主要是由曝氣池和二次沉淀池構成,利用曝氣風機及專用曝氣裝置向曝氣池內供氧,主要目的是通過微生物的新陳代謝將污水中的大部分污染物變成CO2和H2O。
污水處理中預處理工藝包括粗格柵處理、細格柵處理、泵房抽升和沉砂處理。格柵處理的目的是截流大塊物質以保護后續水泵管線、設備的正常運行;泵房抽升的目的是提高水頭,以保證污水可以靠重力流過后續建在地面上的各個處理構筑物;沉砂處理的目的是去除污水中裹攜的砂、石與大塊顆粒物,以減少它們在后續構筑物中的沉降,防止造成設施淤砂、磨損堵塞,影響管線設備的正常運行。
2.系統組成及運行方式
⑴ 格柵井及進水泵房包括3臺提升泵(2用1備),采用超聲波液位計控制(最高-7.3m,最低-9.2m),控制為高啟低停;格柵機及螺旋壓榨機根據格柵前后的水位差自動運行,超過0.2m時開啟。
⑵ 旋流沉砂池部位細格柵機也是根據水位差自動運行,但格柵前后水位差超0.1m時運行就開始。
⑶ 調節池包括3臺提升泵(2用1備),采用超聲波液位計控制(最高-0.2m,最低-3.7),控制為高啟低停。
⑷ MSBR池中:
a.污泥泵2臺控制采用高停,通過儲泥池中的超聲液位計控制(最高+2.6m);
b.DO儀,主曝氣池中設DO儀與風機聯鎖,DO低于2時MSBR曝氣風機(風機房內)頻率加大,DO高于4時則風機頻率降低;
c.空氣堰潷水器:設備自帶控制系統。
⑸ 紫外消毒渠:連續運行,含流量計,對COD、總磷、PH進行在線監控。
⑹ 排海泵房3臺水泵(2用1備),超聲波液位計控制(最高-0.9m,最低-4.2m),控制為高啟低停。
⑺ 污泥儲池及沖洗水池采用手動控制,無自動。
⑻ 風機房及脫水機房:
a.螺桿泵2臺(1用1備),通過儲泥池中的超聲波液位計控制低停;
b.沖洗泵1臺通過沖洗水池中的超聲波液位計控制(最高+1.00m,最低-0.9m);
c.調節池鼓風機1臺連續曝氣,MSBR鼓風機3臺采用變頻,控制如第4條中所述。
⑼ MSBR中各時間段運行控制要求如表1所示。

3.系統控制介紹
系統采用北京開物組態用MODBUS TCP協議與2臺(套)28SV組態控制整個污水處理。第一套28SV包括DVP-EN01-SL+DVP-28SV11T+2*DVP-16SM+DVP-08SM+2*DVP16SP+2*DVP-04AD,第二套28SV包括DVP-EN01-SL+DVP-28SV11T+3* DVP-16SM+2*DVP16SP+2*DVP-04AD+DVP-02DA,兩套臺達28SV系統分別控制污水風機房與污水排海房。其中風機房包括3臺提升泵站的粗格柵池、細格柵池(沉沙池)、調節池(控制柜及風機房下面)、污泥貯池、脫水機房;污水排海房包括MSBR池、紫外消毒渠、清水池、排海泵房,在排入大海前有流量計進行水流量統計及流速測量。
整個系統可以在主控室集中操作及監控并報警輸出提醒,隨時都可打印報表。系統主畫面如圖1。

圖1 污水處理系統實圖
⑴ 第一套28SV系統控制進入污水工廠的污水池,用3臺7.5kW提升泵循環控制,工作時同時有2臺起動,每臺運行16h后停止8h后再運行16h,這樣其實也做到了1臺備用的功效。提升泵起停具有手自動之分,在自動狀態下由提升泵液位來控制。精格柵采用杭州升籃環保設備科技有限公司1.5KW的HG-600回轉格柵機,并與其1.5kW螺桿輸送壓榨機同時工作,它們工作也是受粗格柵液位控制。見圖2。

圖2 粗格柵、提升泵房控制盤
⑵ 細格柵池也叫沉沙池,包括0.55kW細格柵機1臺,型號為JG-350-800,其運行速度為1.3m/min;;1.1kW旋流除沙器1臺,型號為ZXS-1000,上面的電機型號是Y2-90S-4-12014;0.37kW砂水分離器1臺,型號為SF-260,其處理能力為15L/s。與其一起完成這道工序的還有一臺1.5kW無軸螺旋輸送機1臺,型號為WZS-220,其處理能力為3m3/t。在細格柵、除沙器、砂水分離器以及螺桿輸送機跟隨沉沙池液位差動作時,需同時打開砂水分離器上面的兩個電磁閥。見圖3。

圖3 旋流沉砂池控制盤
⑶ 在調節池房中,跟提升泵電機一樣控制3臺4kW水泵循環控制,其中一臺具有備用功能;在此房中有4臺風機,均采用臺達F系列變頻器控制。其中18.5kW風機為常開風機,型號為南京華調電機廠的Y180M-4配VFD185F43A變頻器。還有3臺安徽皖南電機股份有限公司的22kW風機循環啟動,電機型號為Y2-180L-4,配合VFD220F43A控制,其啟動及頻率給定通過485通訊控制,但其使能及速度受第二臺28SV可編程控制器中MSBR池中兩處檢測出的含氧量大小來自動調節。風機與調節泵手自動控制采用同一旋鈕控制,同時在主控臺有其故障報警及手自動控制顯示。見圖4。

圖4 調節控制盤
⑷ 在脫水機房采用兩臺4kW螺桿泵配合板寬壓泥機一起工作,板寬壓泥機為上海力匯電機有限公司生產的型號為Y132M1-6機,在脫水機房還有2臺2.2kW瀘誠電機有限公司生產的Y90L-2清水泵電機,采用手動控制,可用來清洗房間等。另外此處還有4臺軸流風機的起?刂,其中有2臺裝在調節池房間。見圖5。

圖5 脫水泵房控制盤
⑸ 第二個28SV控制MSBR池,主要控制對象有4臺攪拌機的手自動運行監控及其主控室手動控制,6臺回流泵的自動運行監控及其主控室手動控制,以及2臺空氣堰控制信號,根據不同控制時間段來控制1#、2#電動閥正反轉,1#、2#進氣閥與排氣閥的打開與關閉用來控制2個空氣堰的曝氣放水。見圖6。

圖6 MSBR控制盤
⑹ 在排海泵房主要控制對象有2臺排海泵自動運行監控,主控室手動控制。見圖7。

圖7 排海泵房控制盤
⑺ 在系統內部做有系統報警設置,進入此畫面時可實時更改各處液位、液位差值、1與2號檢測含氧量、1 與2號空氣堰壓力上下報警數值。當任意報警值超出設定值時在任意畫面中跳出顯示,以提醒工作人員注意。見圖8。

圖8 報警值設定
⑻ 因通訊時一個位與一個字通訊計量是一樣收費的,在組態中為了減少PLC與工控機的通訊數據,所以盡量把開關量I/O轉化成字來傳輸。見圖9。

圖9 通訊示意圖
⑼ 開物組態使用MODBUS TCP協議,各PLC中需與工控機通訊的地址對應見表2和表3,此表反應臺達PLC各個數據寄存器相對應地址。
1# PLC對應地址如表2。
表2 1# PLC組態地址

表3 2# PLC組態地址

⑽ 整個系統硬件組成如圖10所示。

圖10 系統硬件組成圖
⑾ 兩臺28SV左側帶DVP-EN01-SL時PLC的通訊設置采用如圖11設置方式。

圖11 PLC通訊設置圖
4.總結
28SV利用左側加網絡模塊DVP-EN01-SL與開物工控機組態能在大、中、小型污水處理中提供穩定安全的控制,并集中進行監控;通過組態能做到多臺PLC分開布置,從而減少布線成本,提高產品市場競爭能力。
作者簡介:
周智軍,出生于1977年9月,畢業于中國石油大學機械設備制造及自動化專業,現任中達電通股份有限公司杭州分公司高級應用工程師,從事臺達各種自動化產品的應用,協助產品營銷推廣,有著豐富的業界經驗。