臺達UPS:高智能容錯讓數據中心供電化繁為簡

作者: 發布時間:2010-04-20

摘要:

  眾所周知,UPS的應用方案有很多,包括單機、串連、并聯、雙母線甚至三母線等等,越是重要數據中心機房方案就越復雜。那么,方案復雜了UPS就不壞了嗎?非也,世界上沒有無故障的UPS,方案越是復雜,故障點就越多,系統故障率也就越高,人們花巨資設法建立復雜UPS系統的目的就是為了提高系統的容錯性。那么有沒有無需復雜的系統就能實現高容錯的UPS呢?有,臺達HIFT UPS就是一款高智能容錯UPS,它的容錯性主要體現在以下幾個方面:


  智能冗余                                       
  系統由1到24個模塊組成,每6個模塊共享一路旁路和一個監控系統,用戶可根據負載的重要程度適度選擇冗余模塊的額定個數,模塊選定后,系統還可隨著不同時期的負載量自動調節模塊冗余數,使系統利用率最高,可靠度時刻達到最大化。
  分開的旁路和監控系統也可以實現冗余,有效避免單一故障點。旁路和監控系統及模塊內部的主要電路雙冗余、每個模塊內都有兩個DSP控制,所以模塊或者旁路、監控系統的可靠度很高,不容易故障。冗余部分有一路故障會有告警提示不影響正常工作。萬一有模塊或者旁路、監控系統徹底故障了,則故障部分會自動脫離系統,并發出告警提示,不會影響整個系統的正常運行。
  維修時間為零
  完全不故障的UPS是不存在的,冗余而又能快速修復的UPS才是最好的UPS.臺達HIFT UPS的故障率已經很低,一旦故障了還可以快速修復;谀K的高度冗余,又可以實現在線熱插拔以及插拔模塊的“防呆”設計,整個更換模塊的過程不會對系統產生任何不良影響,甚至現場的機房維護人員就可執行,操作簡單、安全。從而達到MTTR=0,系統可用度為1。
  可動態擴容
  UPS的容錯能力強還體現在動態擴容方面。一般UPS擴容時需要打到旁路或者停機才能進行,否則一旦出錯可能會導致整個系統癱瘓,所以建造機房時往往一步到位,浪費了大量的資金及能源消耗。臺達HIFT UPS由于模塊和系統可冗余、可實現在線熱插拔、插拔模塊有“防呆”設計等功能,完全可以實現動態擴容。該功能非常實用,可以為用戶節省大量的資金及能源消耗。
  臺達HIFT UPS除了容錯性強外還具有高智能的特性,這一點從前面的三點也能看出來,因為它是實現UPS高容錯性的技術支撐。此外,從下面的三點也可以體現出來:
  1、全負載段高效
  一般UPS廠商在標示UPS效率時多標示90%、92%,甚至標示95%、96%的也有,但標示的這個數值是在滿載下測得的,請問有多少用戶會將UPS負載量用到100%呢?所以這個數值是不實用的,只有當負載比較低時依然能夠保持高效的UPS才是真正高效的UPS,因為UPS的負載量一般會在30-70%,冗余越多,負載量會越低。臺達HIFT UPS 當負載降至30%時還可以保持效率大于94%,其自身節省的能耗以及節省的空調電費是一個非?捎^的數字。(可以加入計算)。能夠達到這一效果,其間蘊含了很多的科技含量,如:采用雙DSP控制,可以有效減少組件個數,減少熱量散失,從而提高效率,提高可靠度; 3 lever整流器可以提高整機效率和穩定度;智能風扇調速功能、風扇停轉告警功能等等,這些對提高系統效率都很有幫助,其中很多技術都是臺達的專利。
  2、標配內置LBS
  眾所周知,現在很多客戶采用雙母線系統,在這種系統下若后面有單電源負載,就必須采用STS和LBS(負載同步控制器),否則就不能實現雙電間的順利切換。臺達HIFT UPS無需用戶增加額外投資、無需擴大UPS體積、無需降低系統可用度就能實現該功能,這也是UPS高智能的一個具體體現。
  3、智能的操作和通信界面
  中英文圖形化大型藍屏顯示,顯示內容全面、翔實,使操作、維護簡便、直觀,不易出錯,漂亮的外觀直接給人以現代高科技產品的舒適感受。標配的智能化輸入輸出干節點接口和雙智能插槽可以實現其它同類產品難以實現的通訊功能,這都體現了臺達HIFT UPS是一款高智能的UPS。
  此外,臺達HIFT UPS還具有很多其它的優點,如體積小、重量輕、高功因、低諧波等等,堪稱同類型UPS中的佼佼者。選擇海福相信會給您帶來海量的福氣!

社區公告

臺達自動化社區是中達電通和控制工程網共同建立的互動網絡社區,歡迎加入社區,成為社區成員,在您個人空間里第一時間看到本社區的動態,并可以進行在線互動交流!

在線研討會

聯系臺達(中達電通)

中達電通股份有限公司
聯系人:市場部
地址:上海市浦東新區民夏路238號
郵編:201209
電話:400-820-9595(中達24小時受理電話)
E-mail:dgc.marketing@deltaww.com
公司網址:www.deltagreentech.com.cn/

網友留言反饋

  • 網友反饋
  • 何源圓 在2025/5/1 8:25:00留言
  • 留言類型: 我想得到貴公司產品詳細資料,
  • 詳細留言: 我想找臺達觸摸屏和plc編程教程和教材
  • 張浩東 在2025/4/26 9:51:00留言
  • 留言類型: 貴公司技術支持人員聯系我,
  • 詳細留言: 咨詢貴公司的DH-HV3151UC-M型號的操作軟件和手冊或者兼容的其他軟件
  • 蒙小姐 在2025/4/23 9:40:00留言
  • 留言類型: 貴公司產品銷售人員聯系我,
  • 詳細留言: 型號DCF126-12/100中達電通UpS電池更換40塊, 包安裝,項目在深圳龍華
  • 駱吉安 在2025/4/16 10:05:00留言
  • 留言類型: 我想得到貴公司產品詳細資料,
  • 詳細留言: 您號,我需要RT-11K UPS的用戶手冊,
  • 胡凱波 在2025/4/15 17:45:00留言
  • 留言類型: 我讓貴公司產品銷售人員聯系我,
  • 詳細留言: 項目需求報價
  • 唐婉婷 在2025/3/29 15:46:00留言
  • 留言類型: 得到貴公司產品的詳細資料,
  • 詳細留言: 您好,需要雷尼紹金屬3D打印機AM400的說明書,以及配套的激光器的相關參數說明(激光功率、光斑尺寸等)
  • 王建國 在2025/3/29 11:42:00留言
  • 留言類型: 貴公司產品銷售人員聯系我,貴公司技術支持人員聯系我,
  • 詳細留言: 內蒙古聯通數據中心項目,我們是總包單位,現在投標,需要貴單位針對電池開關柜,列頭柜進行技術應答以及報價。
  • 張飛 在2025/3/16 16:18:00留言
  • 留言類型: 貴公司技術支持人員聯系我,
  • 詳細留言: dmv2000應用視頻

更多請進入空間管理中心查看

互動反饋

1、請選擇你的需求:


2、請?zhí)顚?xiě)詳細需求:

  • 姓名:
  • 公司:
  • 電話:
  • 郵箱:

如果您是本站注冊會員,請登錄后提交反饋。非注冊會員,請直接填寫以上個人信息。

關于我們 | 網站地圖 | 聯系我們
© 2003-2025    經營許可編號:京ICP證120335號
公安機關備案號:110102002318  服務熱線:010-82053688