您的位置:控制工程網 - 科爾摩根社區

技術講堂:如何用過熱時間常數實現伺服電機過載管理?

作者:bankcaracas.com 發布時間:2023-07-10

摘要: 本文提出了一種在應用中實際電流長時間大于持續電流時加強伺服電機熱時間常數動態影響嚴重程度風險管理和理解的可視化方法。 

  引導語:精準管控,降低風險,提高可靠性和安全性
  當需要較高的間歇功率密度值時,工程師通常不希望使用傳統的均方根(RMS)計算,轉速-轉矩性能曲線就成為了挑選伺服電機和驅動器的標準方法。但這樣做可能會導致電機或驅動器容量不足。

  對于大多數伺服應用來說,使用經典性能曲線與RMS計算是完全可以接受的。但如果應用的間歇轉矩在一定時間段內大于電機的持續轉矩,則不應忽視所擬解決方案的熱時間常數。當情況由于缺乏更多余量空間時而進一步加劇時,這些熱限值就會變成又一個隱患。 
  本文提出了一種在應用中實際電流長時間大于持續電流時加強伺服電機熱時間常數動態影響嚴重程度風險管理和理解的可視化方法。 
  方法原理
  伺服電機由于其內部損耗而產生熱量,且每個電機的自身散熱能力決定了其額定連續容量。傳統的伺服電機應用需要多種不同速率,同時要求轉矩在定義的運動曲線上小于或大于電機的額定間歇轉矩。傳統上,通過超過伺服電機連續能力的峰值電流來實現加減速要求。運動曲線大多情況下要求這些峰值電流的持續時間段最大不超過驅動放大器一般允許的4-5
  在這種常規間歇工作運行情況下,通常不需要根據應用的峰值轉矩要求,在電機的連續能力范圍內選擇電機。我們只需利用均方根(RMS)方程來找到應用的有效連續轉矩和速率要求,然后確保此等效操作要求落在所選電機的連續和熱能力范圍內;同時驗證在所需的轉速下,所需的峰值轉矩小于所選電機和驅動器提供的峰值轉矩。 
  應用:特殊工況 
  將閉環運動控制技術擴展到非傳統的應用中,通常會導致超出常規間歇工作的特定要求和運行工況。然而,即使在傳統應用中,我們有時也會遇到必須滿足的特殊工況。

  示例: 
  對于一旦發生急停必須在斷開主電源之前在特定時間內停止所有受控運動這一要求,對于大多數應用來說,這通常不是問題,但在具有巨大動能的大型機器上,使軸運動停止所需的時間很容易超過電機驅動組合典型的最長4-5 秒的可用峰值電流時間。
  這一要求雖然不需要更大的電機,但通常需要更高的連續電流驅動,以確保提供急停減速期間所需的峰值電流。對于一些大型機器,急停時間要求在20到40秒范圍內并不少見。

  目前相當多的伺服電機應用具有特殊的運行工況或面臨可能發生的特殊事件,在伺服電機定規和選型過程中需要考慮這些工況或事件。無論環境是否會影響電機的使用,均應選擇合適的伺服電機和驅動器組合以最大限度地降低由于特定事件或操作要求帶來的故障風險,從而最大限度地提高可靠性和安全性。 
  過載:功率損耗的影響 
  根據應用要求的復雜性,許多應用都要求轉矩和電流高于電機的持續轉矩和電流(Ic 或 I_rated)作為所需RPM的因變量。因此,需要考慮電機功率損耗的潛在限制或控制,以便完成工作或特定事件,同時保護電機的絕緣系統免受熱過載的影響。對于評估中的這些特定情況或事件,盡管仍然需要確保整體產品選擇要求,過載情況可能因應用不同而差異巨大。 
  對于這些具有某些潛在事件或其他情況的應用,需要特定的峰值電流(I_actual)才能在合格的時間段內產生特定的峰值轉矩(Tpk)。此時,我們還需要了解并確定電機的繞組/線圈是否可以在不損壞電機絕緣的情況下維持所需的過載電流。
  溫度每超過連續額定值10°C,電機絕緣的可用壽命(基于其連續額定值)就會大約減半。
  我們可以使用以下公式估算電機線圈/繞組從冷啟動(環境)到額定極限溫度(t_ ultimate)的時間: 
  t_ultimate = -TCT_coil(mounted) x ln[1-(W_loss(rated)/W_loss(actual))] 
  or 
  或
  t_ult. = -TCT_winding x ln[1-(Ic2/I_actual2)] 
  其中W_loss(rated)替換為Ic2 或I_rated2,W_loss(actual)替換為I_actual 2
  過載對熱時間常數(TCT)的影響 
  在下圖 A 中,特定條件下I_actual大于 Ic(motor)的I_顯著性可以通過W_loss(actual) / W_loss(rated)的百分比來表示,兩者都給出了相對于計算的熱時間常數 (TCT)倍數的曲線圖。

  圖B允許我們以圖形方式確定特定的TCT,從而確定所評估的特定條件下達到極限溫度的時間,其方法是將圖形的X軸對應(TCT)倍數作為所需I_actual相對于已知TCT的函數,然后將該結果乘以 5,以確定達到極限溫度的時間。

  示例: 
  問題1: 無論驅動器的供電能力如何,假設我們從一開始就處于25°C的環境溫度,電機能否在20秒時間內承受3倍IC的峰值電流?假定最初提出的電機應用在正常運行時TCT_winding= TCT_coil(mounted)=60秒。 
  Q1 答: 使用圖 B,我們只需轉到左側的垂直刻度 3 (3xIc) 并沿水平移動,直到與曲線相交,然后在半對數刻度上讀取相應的 X 軸乘數,將其和公布的TCT_winding相乘。 
  3Ic 時 X對數軸的讀數約為0.023,因此,在3Ic時,有效TCT_winding(3Ic) = 0.023 x 60 = ~1.38_sec。
  因此,對于此應用,我們將需要選擇更大的電機或具有更長TCT_winding的電機,或更改條件。 
  問題2: 由于問題1中的電機無法在3Ic情況下實現耐受30秒,我們可以實現在Ipk為2Ic的情況下耐受20秒嗎? 
  Q2 答: 同樣地,使用圖 B,我們可以獲取2Ic時X對數軸的讀數大約為0.057。因此,在 2Ic 時,您的有效TCT_winding(2Ic) = 0.057 x 60 = ~3.42秒,從而可以知道5xTCT = 99.3%的溫升時間約為17.1秒,它仍然小于建議的20秒規格。 
  因此,即使將規格更改為2Ic時耐受20秒,我們也需要選擇更大的電機或具有更長TCT_winding的電機,或者再次更改條件規格。
  結論 
  顯然,在機器設計規劃階段有許多因素需要考慮。針對給定應用的伺服電機和驅動器選擇,會影響機構在所有條件下成功實現所需性能的機會:正常運行、急停和可預見的潛在事件。如果要求電機的轉矩和電流需要有上其中一類的要求,在較長時間內超過額定連續能力,利用簡化的圖形方法(圖B)可以幫助廣泛的風險管理決策克服初始設計的挑戰。 

社區公告

本社區是科爾摩根(KOLLMORGEN)公司在控制工程網開設的官方網絡站點。通過本站點,科爾摩根將發布最新的產品、應用和公司動態。
同時,通過本社區,您也可以和科爾摩根在線互動,反饋需求信息,科爾摩根將第一時間給您回復!

在線研討會

聯系科爾摩根

科爾摩根(KOLLMORGEN)公司
聯系人: 上海分公司
地址:上海閔行區申濱路88號麗寶廣場5號樓302室
郵編:201106
電話: 400 668 2802
傳真: 021-62485367
公司網址:www.Kollmorgen.cn

網友留言反饋

  • 網友反饋
  • 梁宇 在2025/4/8 10:09:00留言
  • 留言類型: 貴公司產品銷售人員聯系我,
  • 詳細留言: 私服的詢價
  • 吳曉暉 在2025/3/19 21:34:00留言
  • 留言類型: 得到貴公司產品詳細資料,得到貴公司產品的價格信息,貴公司產品銷售人員聯系我,
  • 詳細留言: Kollmorgen CE03200-000000
  • 王女士 在2024/9/3 9:39:00留言
  • 留言類型: 我讓貴公司產品銷售人員聯系我,
  • 詳細留言: MW050L1024 電機
  • 張工 在2024/7/29 15:02:00留言
  • 留言類型: 我讓貴公司產品銷售人員聯系我,
  • 詳細留言: AKD-P00606-NBPN-0000驅動器詢價
  • 陳工 在2024/7/28 16:48:00留言
  • 留言類型: 我讓貴公司技術支持人員聯系我,
  • 詳細留言: 我想請問一下,就是我的電機型號是AKM32DACCN200,然后壞了可以用AKM32D-ANCNR-00代替使用嗎

更多請進入空間管理中心查看

互動反饋

1、請選擇你的需求:


2、請填寫詳細需求?/p>

  • 姓名:
  • 公司:
  • 電話:
  • 郵箱:

如果您是本站注冊會員,請登錄后提交反饋。非注冊會員,請直接填寫以上個人信息。